菜鳥電工
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 163 個
工控威望: 255 點
下載積分: 596 分
在線時間: 393(小時)
注冊時間: 2014-08-18
最后登錄: 2024-12-03
查看菜鳥電工的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-09-18 20:21
圖片:
圖片:
如圖所示,隨手寫一個置位復位指令,其中標簽(OUT1)在編譯程序時自動分配的是M1535,那么假如運行中PLC突然斷電了而斷電前這個(OUT1)是置位的,然后幾秒鐘PLC突然又得電,那么這個時候Y0不就會自動有輸出嗎?假如不允許上電后PLC有任何輸出點工作以免發生意外(PLC是FX1N所以M384到M1535是斷電保持繼電器),那么除了修改自動分配地址的方法還有什么別的好辦法嗎?請師傅們分享一下經驗謝謝了
fredxia
請多關照!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 166 個
工控威望: 288 點
下載積分: 21594 分
在線時間: 96(小時)
注冊時間: 2012-04-05
最后登錄: 2024-09-11
查看fredxia的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-09-23 11:13
我覺得你補充的這一條還是很不錯的
請多關照!