大家有沒有試驗過:
三菱FX2N-2AD模擬量模塊,拉桿電阻尺,0-10V輸入,在不使用送變器的情況下,可否用外部10V 電源(開關電源,DC-DC模塊)來提供10V信號電壓?
天生我才
xjynzlp
你關注我一時 我關注你一世
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 593 個
工控威望: 643 點
下載積分: 2278 分
在線時間: 1821(小時)
注冊時間: 2010-07-25
最后登錄: 2024-12-31
查看xjynzlp的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-09-24 07:47
真的沒有看懂你的提問,我就按照我的想法來解答這個問題吧。你是講原來用的是-拉桿電阻尺,它的輸出0-10V,F(xiàn)在不想用這個傳感器,改用開關電源或DC-DC模塊來提供10V的信號----是吧?     我的回答是“可以”,但要加一個簡單地電路。因為一般的開關電源或DC-DC模塊輸出電壓是固定不變的,要實現0-10V的輸出就要在輸出端的正負極接一個電位器和一個固定電阻(這兩個電阻阻值的大小要根據你的開關電源或DC-DC模塊輸出電壓不同而定),電位器最好選用儀表使用的多圈電位器,這樣你的一個簡單地電壓信號發生器就做好了。如果還不明白就聯系我。記著我是新疆的工控工程師,下面有我的聯系方式。