故障現(xiàn)象:POWER、RUN燈亮,64個I/O點指示燈全部亮。
首先,連接上編程電纜,使用編程軟件,點擊“診斷”—“PLC診斷”,提示為:I/O配置錯誤。
拆機,發(fā)現(xiàn)I/O板集成塊TD62083AFN(絲印083A)燒黑、已損壞(這個集成塊完成8路繼電器的驅動,共使用了4個這樣的集成塊,完成32路繼電器驅動),焊下該集成塊,再通電,故障不變,用手摸2個I/O控制集成塊CG46842-107,燙手嚴重,斷電,測量I/O板5V供電的正向電阻,10歐,正常為1K左右,拆下其中一個I/O控制集成塊CG46842-107,測量I/O板5V供電的正向電阻,恢復到15歐,但還不正常,再拆下另一個I/O控制集成塊CG46842-107,測量I/O板5V供電的正向電阻,1K,恢復正常,判斷為2個I/O控制集成塊都損壞,更換以上3個集成塊,再通電測試,除3個輸入點X6、X7、X13異常外,其余I/O點都恢復正常,3個故障輸入點的現(xiàn)象:X6輸入時,燈不亮,X7、X13沒輸入時,燈常亮。
拆下CPU板,單獨測試I/O板,通電,分別輸入X6、X7,測量相應的光電耦合器輸入側電壓正常,輸出側電壓不會變化,判斷是光電耦合器損壞,更換后,恢復正常,X13使用了一個4路光電耦合器集成塊PS2805-4,試直接更換,恢復正常。
總結:共計損壞3個集成塊、3個光電耦合,呵呵,真搞不清楚是什么原因,造成這么嚴重的故障!!