樓主  發表于: 2014-09-22 16:14
圖片:
圖片:
圖片:
故障現象:POWER、RUN燈亮,64個I/O點指示燈全部亮。
首先,連接上編程電纜,使用編程軟件,點擊“診斷”—“PLC診斷”,提示為:I/O配置錯誤。
拆機,發現I/O板集成塊TD62083AFN(絲印083A)燒黑、已損壞(這個集成塊完成8路繼電器的驅動,共使用了4個這樣的集成塊,完成32路繼電器驅動),焊下該集成塊,再通電,故障不變,用手摸2個I/O控制集成塊CG46842-107,燙手嚴重,斷電,測量I/O板5V供電的正向電阻,10歐,正常為1K左右,拆下其中一個I/O控制集成塊CG46842-107,測量I/O板5V供電的正向電阻,恢復到15歐,但還不正常,再拆下另一個I/O控制集成塊CG46842-107,測量I/O板5V供電的正向電阻,1K,恢復正常,判斷為2個I/O控制集成塊都損壞,更換以上3個集成塊,再通電測試,除3個輸入點X6、X7、X13異常外,其余I/O點都恢復正常,3個故障輸入點的現象:X6輸入時,燈不亮,X7、X13沒輸入時,燈常亮。
拆下CPU板,單獨測試I/O板,通電,分別輸入X6、X7,測量相應的光電耦合器輸入側電壓正常,輸出側電壓不會變化,判斷是光電耦合器損壞,更換后,恢復正常,X13使用了一個4路光電耦合器集成塊PS2805-4,試直接更換,恢復正常。
總結:共計損壞3個集成塊、3個光電耦合,呵呵,真搞不清楚是什么原因,造成這么嚴重的故障。
[ 此帖被liu1980在2014-09-22 16:22重新編輯 ]
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(13168074633) 熱心助人!
  • 下載積分:+5(guochunyi) 感謝分享!
  • 下載積分:+5(wsir123) 感謝分享!
    baiqrmai
    承接各行業生產線改造,編程,自動化研發、制造,配
    級別: 網絡英雄
    精華主題: 0
    發帖數量: 729 個
    工控威望: 7479 點
    下載積分: 6593 分
    在線時間: 1224(小時)
    注冊時間: 2012-08-20
    最后登錄: 2024-03-08
    查看baiqrmai的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2014-09-22 20:10
    打了膠的怎么焊下來啊
    承接各行業自動化設備維修.改造,伺服,步進,PLC,觸摸屏編程,上位機設計電氣制做,各種自動化工程安裝,電柜制作。陳工13530398214