wangx1121
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 9 個
工控威望: 129 點
下載積分: 1041 分
在線時間: 19(小時)
注冊時間: 2013-04-17
最后登錄: 2022-11-23
查看wangx1121的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-09-22 16:45
         各位前輩,我想問下富士18.5G1S-4C變頻器帶一臺電機11KW,輸入電壓為380V,電機我要用三角形接法,通過變頻器VF直線特性調頻調壓輸出電壓為220v,這樣可以帶三角形電機嗎?
    詢問富士技術說380V變頻器可以調頻調壓,但峰值電壓不變,峰刺電壓很高并擔心電機的耐壓值不夠,不能使用。明白的可以解釋下!
無敵小兵
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 5 個
工控威望: 121 點
下載積分: 569 分
在線時間: 1(小時)
注冊時間: 2014-04-26
最后登錄: 2015-08-06
查看無敵小兵的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-09-24 11:02
你是三角型220V 、星型380V  你直接把三角接法換成Y就可以了。
無敵小兵
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 5 個
工控威望: 121 點
下載積分: 569 分
在線時間: 1(小時)
注冊時間: 2014-04-26
最后登錄: 2015-08-06
查看無敵小兵的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-09-24 11:22
把電機三角形接法該為星型