驅動器設置16細分時電機能正常轉動,設置在8細分時,起動和停止時有尖叫聲,并且電機不轉。設在1-4細分時,電機不能轉動,只有尖叫聲。這到底是怎么回事?望高人指點。電機是42的二相步進電機。是不是驅動器小了?
892777011
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 213 個
工控威望: 334 點
下載積分: 1052 分
在線時間: 181(小時)
注冊時間: 2014-06-24
最后登錄: 2021-11-21
查看892777011的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-09-22 17:52
你改了細分而沒改脈沖速度吧,改小了細分不改脈沖速度相當于轉速加倍,步進到不了那速度,42電機帶載可能就5.6百轉
892777011
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 213 個
工控威望: 334 點
下載積分: 1052 分
在線時間: 181(小時)
注冊時間: 2014-06-24
最后登錄: 2021-11-21
查看892777011的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-09-22 22:32
引用
引用第6樓飛躍無限于2014-09-22 18:20發表的  :
在16細分時轉速太慢了,想提高速度,就該了細分。第一次弄不很明白

步進電機速度快不了,57電機最高也就700轉左右,再快就會出現你說的情況,步進在低速下用高細分驅動還是可以的,高速的話還是用伺服吧,臺達B2默認3000轉,改參數后可以到5000轉,松下A5默認可以到5000轉,小負載下接近6000轉,
892777011
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 213 個
工控威望: 334 點
下載積分: 1052 分
在線時間: 181(小時)
注冊時間: 2014-06-24
最后登錄: 2021-11-21
查看892777011的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2014-09-22 22:40
引用
引用第7樓飛躍無限于2014-09-22 18:34發表的  :
電機電源是24V的

2相電機分高速接法和低速接法,你看下你接的是哪種,適當提高驅動器的電壓和電機的驅動電流都可以提高電機性能,相應的電機溫度也會變高,80度左右算正常的,
892777011
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 213 個
工控威望: 334 點
下載積分: 1052 分
在線時間: 181(小時)
注冊時間: 2014-06-24
最后登錄: 2021-11-21
查看892777011的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2014-09-22 22:46
http://www.leisai.com/product/detail.aspx?id=99&nodecode=101030&ArrayParentID=0,1&ParentID=1&PinID=15
這是雷塞42電機的資料。里面有矩頻曲線