樓主  發表于: 2014-09-23 19:26
那位大神用過 這種數字控制器 JC-500   , 我的生產線有一個出現  “負值數字”   報警 。求解決!急!
liulungao
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 127 個
工控威望: 229 點
下載積分: 8363 分
在線時間: 80(小時)
注冊時間: 2010-04-10
最后登錄: 2019-05-13
查看liulungao的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-09-23 21:07
原先是運行正常好的,   我沒有關電 直接把扭矩傳感器線接另外一臺JC-500 試了一下,  再按原線接回去,  運行時測量結果為負值數字。  我就想不明白了??
liulungao
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 127 個
工控威望: 229 點
下載積分: 8363 分
在線時間: 80(小時)
注冊時間: 2010-04-10
最后登錄: 2019-05-13
查看liulungao的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-09-24 17:57
模似量的線接反了, 今天弄好了,
liulungao
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 127 個
工控威望: 229 點
下載積分: 8363 分
在線時間: 80(小時)
注冊時間: 2010-04-10
最后登錄: 2019-05-13
查看liulungao的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2014-09-24 18:02
A  + 、C -  是電壓      B+  、D-  是模似量電壓反饋