卡修。
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 18 個
工控威望: 110 點
下載積分: 973 分
在線時間: 26(小時)
注冊時間: 2014-08-21
最后登錄: 2014-10-12
查看卡修。的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-09-25 15:15
我的cpu型號為315-2PN/DP,硬件組態沒有問題,設置好pg/pc口后,編輯Ethernet節點后可以找到mac地址并且設置了ip地址,pc機ip為172.16.1.23 子網255.255.255.0 網關172.16.1.1,plc的為172.16.1.27,其余的一樣,但是下載的時候顯示:在線:無法建立連接,連接伙伴未響應。是我少了什么步驟嗎?
天使之心
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 189 個
工控威望: 322 點
下載積分: 4219 分
在線時間: 139(小時)
注冊時間: 2009-02-08
最后登錄: 2024-12-06
查看天使之心的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-09-27 23:42
用這樣的方法下載應該沒有問題的。
有三點要注意:
1、設置S7的PG/PC通訊方式為TCP/IP模式;
2、通過MAC分配給PLC的IP地址要和硬件組態時設定的IP地址要一致;
3、點擊SIMATIC 300(1)下載,把硬件和程序一起下載。