coopk88
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 3 個
工控威望: 90 點
下載積分: 629 分
在線時間: 3(小時)
注冊時間: 2014-09-26
最后登錄: 2022-04-19
查看coopk88的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-09-26 23:48
圖片:
圖片:
大家好!我是個初學者,我碰到以下故障,請大家給講解下怎么回事?  Q02HCPU損壞,更換新的后,重新寫入程序,人機界面沒重寫入,出現以下故障,請大家看看圖片。伺服器上顯示   AC
[ 此帖被coopk88在2014-09-26 23:53重新編輯 ]
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5215 個
工控威望: 7439 點
下載積分: 159134 分
在線時間: 3174(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2025-01-03
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-09-28 10:05
更換CPU前兩伺服驅動器都是正常的嗎??
---------
Ac是放大器與QD75通訊異常,但你的另一臺又OK;
所以:檢查參數是否正確;調換放大器判斷放大器是否有故障。