進口三相220V/22KW,接線方式是△,改接380V,接線方式是Y時功率不足為什么?
wwwjun168
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 54 個
工控威望: 294 點
下載積分: 2288 分
在線時間: 55(小時)
注冊時間: 2014-12-14
最后登錄: 2023-08-28
查看wwwjun168的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-03-04 23:04
三角形換星形功率降3倍啊,要達到同等功率的話你想一下380夠嗎?