小徐2010
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 4 個
工控威望: 95 點
下載積分: 581 分
在線時間: 2(小時)
注冊時間: 2014-10-04
最后登錄: 2014-10-07
查看小徐2010的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-10-04 15:37
設備斷電三天,開電重啟后設備上兩臺帶伺服編碼器的伺服電機不運行,檢查后發現伺服驅動器電源指示燈亮著,但無信號顯示,是怎么回事啊?
小徐2010
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 4 個
工控威望: 95 點
下載積分: 581 分
在線時間: 2(小時)
注冊時間: 2014-10-04
最后登錄: 2014-10-07
查看小徐2010的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-10-05 14:07
此型號的驅動器電源是220V三相,因此電源是由380V經過變壓器變過壓的,此種現象是由于變壓器損壞缺相造成的。