樓主  發表于: 2014-10-06 10:14
我想用PLC測量電網電壓和電機的電流在從觸摸屏上顯示出電壓電流實際值該怎么做,求教大師幫幫忙
懂一點點
好好學習,GO  GO
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 279 個
工控威望: 391 點
下載積分: 18567 分
在線時間: 131(小時)
注冊時間: 2014-10-05
最后登錄: 2025-01-08
查看懂一點點的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-10-06 20:17
電壓和電流互感器,二次側要0-10v或者4-20mA,PLC本體一個,AD模擬量輸入模塊一個,輸入模式根據你說購買的互感器的二次側相對應,妖魔都是電壓,妖魔都是電流型,編寫PLC和HMI程序,HMI讀取對應的plc地址就可以顯示出來了