m495603519
forget about me
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 139 個
工控威望: 275 點
下載積分: 800 分
在線時間: 104(小時)
注冊時間: 2011-02-25
最后登錄: 2024-05-16
查看m495603519的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-10-10 08:50
如題;公司有HAKKO的觸摸屏 在百度也找不到其相關的資料,現在要利用三菱PLC的程序來切換觸摸屏的頁面不知道要如何做????(例如Proface的觸摸屏可以往PLC地址D8里傳送觸摸屏的頁面即可)
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6760 個
工控威望: 38361 點
下載積分: 923 分
在線時間: 9473(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-09-20
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-10-10 09:18
引用
引用樓主m495603519于2014-10-10 08:50發表的 請教利用三菱PLC切換HAKKOV610觸摸的頁面怎么操作,謝謝! :
如題;公司有HAKKO的觸摸屏 在百度也找不到其相關的資料,現在要利用三菱PLC的程序來切換觸摸屏的頁面不知道要如何做????(例如Proface的觸摸屏可以往PLC地址D8里傳送觸摸屏的頁面即可)


富士的做法與Proface有所不同。

即富士除了需要給畫面編號寄存器送入畫面編號以外,還需要給畫面強制更新位一個上升沿。

在讀入區的第3個字就是畫面編號,在寫入區的第三個字為當前畫面編號。在讀入區的第二個字的14位為畫面更新強制位。

FX3U或以上機型會與早期FX機型有所不同,主要是因為FX3U或以上機型支持位訪問。

至于資料可以在V-SFT軟件中的V8參考手冊內的1-7頁有例子。

下面附屬一個例子,例如將當前畫面更改為8號畫面。
首先,設定POD的讀入區地址:
例如,圖中設定的為D0,那么D1的14位就是畫面強制更新位,D2就是畫面編號。



然后,在PLC中編寫如下程序,至于使用GX Developer還是GX Works軟件無所謂,使用方式也類似。
LD M0
MOV K8 D2   //放入畫面編號
MOV H4000 D1 //給畫面更新位置1 ,在FX3U或以上機型可以直接使用  OUT D1.14這樣的位訪問方式哦。

通過上述步驟,就可以通過PLC切換畫面了。

地道一點的做法是后面加上:
LD=   K8   D52  
然后……
這樣可以確保萬一畫面沒有切換有后續處理措施。

在富士的V9系列中,已經和Proface一樣,直接給畫面編號存儲器賦值就可以了,無需再對畫面強制更新位進行處理了。

Good Luck~
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(m495603519) 已經搞定,謝謝熱心的你!