樓主  發表于: 2014-10-11 20:51
         請教各位;西門子伺服S120,所謂的絕對值編碼器的設備,設備調試正常后,我把設備電源斷開,我把編碼器線也拆了,電機線也拆了這時我讓電機強制轉動后,再把編碼器線回復接好,電源送上,電機的位置能對嗎,有沒有誤差?
1553122298
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 106 個
工控威望: 1121 點
下載積分: 1733 分
在線時間: 112(小時)
注冊時間: 2014-08-05
最后登錄: 2019-12-10
查看1553122298的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-10-12 21:26
     拆編碼器線和電機線再裝上不報警,強制電機動就是用手推就推走了(不是故意推的,拆裝不方便才推的),我主要想問一下這樣做電機位置能改變嗎,
1553122298
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 106 個
工控威望: 1121 點
下載積分: 1733 分
在線時間: 112(小時)
注冊時間: 2014-08-05
最后登錄: 2019-12-10
查看1553122298的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-10-13 20:44
  謝謝版主的解答,