redrock99
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 320 個
工控威望: 554 點
下載積分: 3735 分
在線時間: 172(小時)
注冊時間: 2009-02-04
最后登錄: 2024-08-25
查看redrock99的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-10-13 12:50
圖片:
星三角啟動電機的熱繼電器FR1和FR2在圖中2個位置,其保護整定值應該設多少?

應該是額定電機額定電流Ir的√3 /2還是√3 /3 ?

個人感覺應該都是√3 /2,即0.87倍的Ir。


應該是√3 /3?
[ 此帖被redrock99在2014-10-13 13:37重新編輯 ]
zhoudagan
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 7 個
工控威望: 98 點
下載積分: 14673 分
在線時間: 56(小時)
注冊時間: 2014-11-24
最后登錄: 2018-06-07
查看zhoudagan的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-12-01 06:57
我的經驗是電機額定電流的確。1.15倍較好。多言了