gc007008
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 195 個
工控威望: 339 點
下載積分: 2284 分
在線時間: 192(小時)
注冊時間: 2013-07-11
最后登錄: 2017-04-01
查看gc007008的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-10-13 18:08
  今天去客戶公司遇到個情況,比較怪,星期五他們反映一個切割膠帶機,用著用著突然不行了,幾個氣缸來回抖動,拍的還有視頻。我今天過去一看,什么都沒動,正常開啟,又好了,程序沒動,什么都沒動,這就奇怪了,想了半天沒明白,PLC用的是三菱FX1S-30MR,步進指令寫的程序。難道是PLC不行?或者程序穩定性不好? 這不昨天客戶又反應出現用著用著,出現氣缸反復推進推出不受控的故障,今天把機器拖回來,開機好好的,我現場讓它自動運行了3個小時了,做了有2千次了,一點事沒有,難道是客戶公司電源電壓不穩定?還是。。。。。。?  問題已解決,星期五送過去,用到現在再沒出過問題,現場測了,客戶公司電源電壓不是特別穩定,之前用的開關電源很坑(上源微力電子),24V轉換不給力,造成公共端供電不足,造成上述故障,更換了一個正品的明緯電源,一切搞定。
[ 此帖被gc007008在2014-10-20 08:56重新編輯 ]
cheng007297
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 337 個
工控威望: 480 點
下載積分: 26599 分
在線時間: 230(小時)
注冊時間: 2011-08-25
最后登錄: 2024-11-02
查看cheng007297的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-10-16 19:37
我遇到過這種情況,就是電壓,電流不穩造成的,加個穩壓最好,貪方便可以加個濾波器試試。