樓主  發表于: 2014-10-17 14:12
新人學習中,有問題請教大家:用昆侖的屏+三菱FX2N  比如: PLC  T0 K100      在屏上直接修改K值并保存到PLC里,如何實現?就是說要如何在屏上改變t0的值,F(xiàn)在我能夠讓t0的值在屏上實時顯示,但不知怎么改變它?在plc里建立一個c0,然后發送到t0?應該有直接修改確定的方式,請大家賜教。
xfxcy
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 79 個
工控威望: 206 點
下載積分: 932 分
在線時間: 97(小時)
注冊時間: 2011-12-25
最后登錄: 2022-04-21
查看xfxcy的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-10-18 16:09
直接用?請?jiān)敿氈v講。
xfxcy
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 79 個
工控威望: 206 點
下載積分: 932 分
在線時間: 97(小時)
注冊時間: 2011-12-25
最后登錄: 2022-04-21
查看xfxcy的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-10-18 16:18
目前我找到的方法是:屏上建一個標簽框,關聯plc的t0,用于實時顯示t0的數值。   屏上在建一個輸入框,關聯plc的d0,用于將我要改的數據存在d0里,plc里用m0的閉合將d0傳送給d10,t0的寫成  t0d10,屏上建一個按鈕,關聯m0,以確認將修改的數值由d0傳送給d10,可能是笨方法,不過是成功的,請大俠指點簡潔的方法,謝謝