xfxcy
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 79 個
工控威望: 206 點
下載積分: 932 分
在線時間: 97(小時)
注冊時間: 2011-12-25
最后登錄: 2022-04-21
查看xfxcy的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-10-17 14:12
新人學習中,有問題請教大家:用昆侖的屏+三菱FX2N  比如: PLC  T0 K100      在屏上直接修改K值并保存到PLC里,如何實現?就是說要如何在屏上改變t0的值。現在我能夠讓t0的值在屏上實時顯示,但不知怎么改變它?在plc里建立一個c0,然后發送到t0?應該有直接修改確定的方式,請大家賜教。
chenpingyg
機械是柱石,電氣是靈魂.
級別: VIP會員
精華主題: 0
發帖數量: 1105 個
工控威望: 6705 點
下載積分: 100 分
在線時間: 603(小時)
注冊時間: 2007-01-25
最后登錄: 2017-04-03
查看chenpingyg的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-10-19 14:04
T0 D0  然后修改D0的值就可以咯
自己的事情自己做.