1、當創建或打開 WinCC flexible 項目時異常中止
說明:
創建或打開項目時彈出錯誤提示并異常中止。
注意:
也可參見2.2 使用遠程桌面連接。
可能原因:
Microsoft SQL Server 2005 Express 用戶數據可能被損壞或者與已安裝實例不匹配。
補救措施:
刪除 WINCCFLEXEXPRESS 實例的用戶數據的文件夾。
步驟:
關閉 WinCC flexible 2008。
右鍵單擊任務條“通知區域”中的圖標
,任務條的“托盤”區域。
然后單擊“自動啟動 SIMATIC WinCC flexible >禁用。”
打開 Windows 資源管理器。
在 Windows 資源管理器的地址欄,輸入如下包含系統路徑的路徑并刪除整個“WINCCFLEXEXPRESS”文件夾:
Windows XP:
%USERPROFILE%\Local Settings\Application Data\Microsoft\Microsoft SQL Server Data\WINCCFLEXEXPRESS
或
%USERPROFILE%\Lokale Einstellungen\Anwendungsdaten\Microsoft\Microsoft SQL Server Data\WINCCFLEXEXPRESS
Windows Vista:
%USERPROFILE%\AppData\Local\Microsoft\Microsoft SQL Server Data\WINCCFLEXEXPRESS
Fig. 01 - Environment-Variable + Pfad
注意:
使用系統變量“%USERPROFILE%”,可以根據登錄用戶打開相應的文件夾。
2、當 通過遠程桌面方式創建或打開 WinCC flexible 工程時異常中止
說明:
創建或打開工程時彈出錯誤消息并異常中止。
注意:
亦可參見2.1
可能原因:
Microsoft SQL Server 2005 Express 安裝在基于 Windows XP SP2 系統的計算機上。用戶試圖獲取遠程訪問。連接失敗。
補救措施:
為操作系統安裝相關的 Microsoft Hotfix。
步驟:
該錯誤可以使用 Microsoft Hotfix “KB896613”來修正。下載鏈接如下:
英文:
http://support.microsoft.com/kb/896613/en-us德語:
http://support.microsoft.com/kb/896613/de具體的連接地址:
http://support.automation.siemens.com/CN/llisapi.dll?func=cslib.csSearch&objaction=cssearch&lang=zh&siteid=cseus&query=&query2=29420407&content=adsearch%2Fadsearch%2Easpx