樓主  發表于: 2014-10-18 06:38
大家好 我有個問題向大家請教  我的設備是plc224 模擬量模塊是em232 1輸入4輸出  需要輸出0-5伏 從0伏逐漸加到5伏保持5伏30秒再逐漸從5伏降到0伏 2路 還有一路是調到任意0-5伏都可以鎖定保持這個鎖定的伏數 求高手幫忙寫一下程序  21129706@qq.com  QQ:21129706  電話:15954678627
wuyang750
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 15 個
工控威望: 336 點
下載積分: 3523 分
在線時間: 28(小時)
注冊時間: 2013-01-10
最后登錄: 2017-03-24
查看wuyang750的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-12-03 21:22
引用
引用第6樓wwcwwc于2014-11-19 13:14發表的 問題回復 :
這個是我們所謂的斜率的計算方法。
第一個需要設置時間(就是講在一定時間內完成這個升、降的動作)。
第二我們知道西門子200的模擬量輸出最大值是32000。
知道上面2個條件就可以編程了,不如想在10秒鐘內模擬量輸出由0-5V(實際上就是數值由0-32000),這樣就是每秒加3200,(當然減法的道理也一致的)我這樣表述不知道是否合理。



我很贊同   其實就是弄個10秒定時器  然后取定時器的現在值  然后乘上3200   想要精度更高 自己換更高精度的定時器 比如10MS定時器