如果(條件1):大功率變頻器,驅動若干臺小功率電機。
問題1:最多可驅動幾臺電機?
如果(條件2):所驅動電機要求非定數運行,即同時僅1臺轉,僅2臺轉,僅3臺轉......
問題2:如何實現變頻器的輸出功率與電流自動匹配?
如果(條件3):以下方案為AB PF525系類4KW變頻器,拖10臺SEW 0.15KW電機
問題3:能否用實現1——10臺電機同時轉的方案?PLC控制程序已做好,關鍵是變頻器參數如何設置?  


十萬火急,速求高手與吊絲等前來解答,不勝感激,非誠勿擾!!! [attachment=127370]  [attachment=127371] [attachment=127372]  
chenpingyg
機械是柱石,電氣是靈魂.
級別: VIP會員
精華主題: 0
發帖數量: 1105 個
工控威望: 6705 點
下載積分: 100 分
在線時間: 603(小時)
注冊時間: 2007-01-25
最后登錄: 2017-04-03
查看chenpingyg的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-10-23 21:51
引用
引用第6樓青稞麥鳥于2014-10-20 19:38發表的  :

這也行,?AB CompacLogix  系列PLC E網,怎么搞?

這個程序是關鍵。硬件組態的時候掛一個變頻器在E網上,然后根據不同數量的電機運行電流等參數通過PLC程序修改變頻器的參數。給你個思路吧:比如1臺電機運行電流是1A,那么啟動1太電機的時候就把變頻器參數的額定電流改成1A。2臺電機是2A,那么兩臺電機運行的時候,就把變頻器參數的額定電流改成2A。以此類推。前提是變頻器的額定功率是所有電機功率的總和。
自己的事情自己做.
chenpingyg
機械是柱石,電氣是靈魂.
級別: VIP會員
精華主題: 0
發帖數量: 1105 個
工控威望: 6705 點
下載積分: 100 分
在線時間: 603(小時)
注冊時間: 2007-01-25
最后登錄: 2017-04-03
查看chenpingyg的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-10-23 21:54
秉燭夜談嘛,不敢奉陪。我也沒做過。不過這個思路一定可以實現。干嘛要這樣做呢?累死人的。節約的錢又不會拿一半出來獎勵你。簡直是在虐待自己。、