liuqiang1986
相互交流,相互學習,共同探討。
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 429 個
工控威望: 747 點
下載積分: 2562 分
在線時間: 604(小時)
注冊時間: 2012-02-14
最后登錄: 2024-04-01
查看liuqiang1986的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-10-20 08:46
當調用子程序的時候,發現當時間設置為0時候, [attachment=127380]T41時間上升沿卻不能觸發,這個是為什么,請高手指點?
技術在于積累,學習在于堅持。
sz518104
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 916 個
工控威望: 788 點
下載積分: 17726 分
在線時間: 382(小時)
注冊時間: 2009-01-05
最后登錄: 2024-01-19
查看sz518104的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-10-26 22:23
記住西門子200PLC在中斷程序中是不能使用上升沿的啊,如果不是在中斷程序是完全可以實現的上升沿的啊,其次,一般用步進順序控制太復雜了,一般西門子200PLC步進順序控制不用,就用觸點比較、加時間就能完全解決、況且好用、編程也簡單
樓主留言: