mingyue100z
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 56 個
工控威望: 201 點
下載積分: 2508 分
在線時間: 30(小時)
注冊時間: 2013-05-13
最后登錄: 2017-06-30
查看mingyue100z的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-10-20 16:45
觸摸屏上面掛了五個設備,都是485通訊,接線方式采用手拉手的形式。其他的設備通訊都還好,就只有這塊溫度巡檢儀總是通訊芯片被燒掉,當時測量了電壓,也正常;但是只要一連接到觸摸屏上面就燒通訊芯片,求各位大俠解答!。≌埜呤址治鱿驴赡茉斐傻脑。
笨鳥先飛
nimuling1
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 30 個
工控威望: 125 點
下載積分: 3759 分
在線時間: 48(小時)
注冊時間: 2014-07-21
最后登錄: 2024-09-10
查看nimuling1的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-10-27 12:59
在最后通信的儀表終端加個電阻