slslj47
梅花香自苦寒來!。
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 211 個
工控威望: 396 點
下載積分: 2807 分
在線時間: 173(小時)
注冊時間: 2007-11-01
最后登錄: 2024-10-14
查看slslj47的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-10-21 15:08
fx3u 24V輸出電源不能與外置24V電源并聯,并上后通電,PLC直接熄火。試了下FX2N,沒有這問題。又試了下LS PLC,也沒事,就3U不行????WHY????
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9680 個
工控威望: 8578 點
下載積分: 16737 分
在線時間: 5328(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-12-23
查看ymmfa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-10-22 09:34
FX3G FX3U不行的

你直接不用PLC電腦,全部用外部電源多好。

比如S/S連接外部24V

外部0V連接X生效
特別提醒大家:
偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
不要在多個網站都用一樣賬號密碼
偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水