張兆楠
番茄先生
級別: 略有小成
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 314 個
工控威望: 456 點
下載積分: 3067 分
在線時間: 277(小時)
注冊時間: 2014-04-07
最后登錄: 2024-11-09
查看張兆楠的 主題 / 回貼
樓主  發(fā)表于: 2014-10-23 16:36
設備車間只能接入火線和零線。地線沒法保證,所以

每次都會機臺漏電,而且電壓很高,90V-100V之間

我老是將機臺與旁邊流水線拉根線就好 了

請問該如何避免這種漏電問題,機臺的地腳是塑料的
幸運之神
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 244 個
工控威望: 1227 點
下載積分: 15407 分
在線時間: 298(小時)
注冊時間: 2014-05-04
最后登錄: 2024-10-02
查看幸運之神的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2014-10-23 20:51
抓緊吧,出了人命可不好了.....