liuzhentong
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 117 個
工控威望: 359 點
下載積分: 1274 分
在線時間: 146(小時)
注冊時間: 2011-02-22
最后登錄: 2019-08-02
查看liuzhentong的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-10-28 18:10

請教個問題   東元伺服 4和5是脈沖    6和7是方向  
plc是臺達的

我的接法是5號角接的是脈沖Y0   7號角接的是方向  Y3    4和6號角并在一起接的dc24v 正極        5和7腳上各串一個兩千歐的電阻      我這種接法對嗎
說明書上是24v正極的一端各串一個電阻   求解釋

peteryi
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 7 個
工控威望: 97 點
下載積分: 583 分
在線時間: 2(小時)
注冊時間: 2014-10-28
最后登錄: 2019-07-31
查看peteryi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-10-28 18:37
你這種接法電氣上可行。阻值也合適。說明書上是推薦接法,24v正極,這樣我認為是防止5 或者7 腳意外接地,燒壞光耦