renzhe
店 shop124315976.taobao.com
級別: 網絡英雄

精華主題: 9 篇
發帖數量: 3218 個
工控威望: 7883 點
下載積分: 2396 分
在線時間: 12576(小時)
注冊時間: 2012-04-25
最后登錄: 2024-09-20
查看renzhe的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-10-29 10:56
大家討論下這個怎么控制我還沒見過。也沒找到方案。 [attachment=127787]


電熱絲

電源模塊(0~12V)升溫

24v供電電源  溫度變送器

工作流程


此時在軟件界面設置溫度 20度

步進電機開始工作,進行抽液氮,溫度傳感器進行冷臺溫度讀取,直至溫度控制在20度,

蠕動泵一直在工作,由步進電機控制其溫度大小

在溫度和壓力設置完成后,設置溫度變化速率


比如說20分鐘溫度下降或者上升1度


系統需要在20分鐘后溫度從-20度變成19度
深圳威綸解禁,步科解密,繁易解密 ,西門子200smart 解密, 歐姆龍擴展密碼解密   FX5U解密  基恩士解密, 海泰克解密, mcgs屏解鎖,安川PLC解密 GOT2000解密 松下FPXH FPX  FP7解密, Proface解密  RENZHE群:854354934    微信:crack2016  PLC項目承接電話:136-7025-9756
duoduo
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 71 個
工控威望: 204 點
下載積分: 2775 分
在線時間: 51(小時)
注冊時間: 2011-11-24
最后登錄: 2024-04-01
查看duoduo的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-10-30 08:27
引用
引用第9樓nhy1970于2014-10-29 17:43發表的  :
溫控表具有雙向反饋輸出的儀表,儀表輸出端子分為主輸出和第二輸出,兩輸出端物理硬件可以是繼電器、線性電流模塊、線性電壓模塊。溫控表一般常見主輸出控制加熱,第二輸出控制制冷。當實測的溫度小于設定的溫度時,此時主輸出為ON,控制加熱組件對加熱絲加熱(升溫);當實測的溫度大于設定的溫度時,此時第二輸出為ON,控制制冷組件對液氮開啟(降溫)。感溫元件可選用PT100。當然,具體設備需具體分析和設計,以上僅供參考。望樓主順利!

專業人士,學習!學習!