ymr78419972
宿命的輪回注定了要讓我們去追逐那些難以企及卻又十分向往的美麗
級別: 工控俠客
![]() |
曾經在挺久以前,急停是為了保護人生傷害與財產損失而外設的一種保護功能,一般的時候不操作。現在急停的功能已經慢慢的變的多樣化,原來的功能已經慢慢的消失了,今天希望能跟大家一起聊一聊,當下,大家設計急停按鈕的時候,用于什么樣的場合,實現什么樣的功能。 我自己常用的幾種方式: 1、有PLC的控制系統中,控制回路沒有增加交流接觸器做供電控制。一般急停直接接入PLC輸入端,實現的功能基本上跟停止差不多。 2、有PLC的控制系統中,控制回中通過交流接觸器實現總電的通斷,把急停串在接觸器的線圈上,一斷電控制回路全停電。 3、有PLC的控制系統中,控制回中通過交流接觸器實現總電的通斷,把急停直接拖一個中繼,一組去斷控制回路的電,一組去往PLC的輸入端,急停斷開后,控制回路沒有電,但是PLC的供電單獨,所以這時候是PLC有電,控制柜插座有,其它的回路全沒電。 4、在有PLC控制伺服的控制系統中,急停直接就接在S-ON端子上或充當了停止,直接接入PLC輸入端,用于緊急停止。 5、在一般的繼電器控制電路中,實現純的邏輯控制,急停直接還是以前的功能,控制回路全停電。 你把急停用在了哪里,理由是啥? |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|
ymr78419972
宿命的輪回注定了要讓我們去追逐那些難以企及卻又十分向往的美麗
級別: 工控俠客
![]() |
歐美的設計,急停與光柵等此類安裝器件,一般是要過安全繼電器的。正常情況下,國內其實真正用安全繼電器的很少,不是說沒有,一般的非標自動化設備,都不加, 除了行業需要,像沖壓機此類。但是歐美好像把安全繼電器當成了設備常用器件一設計的。 |
|
---|---|---|
|
ymr78419972
宿命的輪回注定了要讓我們去追逐那些難以企及卻又十分向往的美麗
級別: 工控俠客
![]() |
用NC肯定是沒有錯的,好多場合都需要考慮到NC的特性。就是兼具判別特性。 至于急停上不用220V電壓這個事,我可能沒有做到。至少當年我學電機拖動的時候,標準的電路圖中,好多急停也許接在220VAC回路上的。至于你講的安全繼電器,我是非常認同的。只是大家發現沒有,其實國內的一些非標設備,中小型設備,你很難看到安全繼電器的身影。我分析可能是價位太高的原因。 |
|
---|---|---|
|
ymr78419972
宿命的輪回注定了要讓我們去追逐那些難以企及卻又十分向往的美麗
級別: 工控俠客
![]() |
這個一般在程序里考慮,進入急停實現暫停還是停止,還是斷電。斷電的話,就要從閥上做些文章,有些東西斷電不能直接往回返的。 |
|
---|---|---|
|
ymr78419972
宿命的輪回注定了要讓我們去追逐那些難以企及卻又十分向往的美麗
級別: 工控俠客
![]() |
有PLC的時候,急停斷了控制回路電后,PLC的供電是單獨列出來的嗎?還是連PLC一起斷了? |
|
---|---|---|
|
ymr78419972
宿命的輪回注定了要讓我們去追逐那些難以企及卻又十分向往的美麗
級別: 工控俠客
![]() |
同感,我也常用第三種,在一般有PLC的電路中,PLC獨立供電,程序故障了,可以找到程序的原因,但是直流供電等,閥,繼電器等又沒有電了,保證一定的安全性。 |
|
---|---|---|
|
ymr78419972
宿命的輪回注定了要讓我們去追逐那些難以企及卻又十分向往的美麗
級別: 工控俠客
![]() |
這樣的一種要求跟第三種方式非常相似,可能設計上略有不同。 |
|
---|---|---|
|
ymr78419972
宿命的輪回注定了要讓我們去追逐那些難以企及卻又十分向往的美麗
級別: 工控俠客
![]() |
是這樣子的,所以才發了這么一個貼子,希望大家都說說設計中,大家怎么做的,讓所有的人能夠開闊一下思路。沒有別的意思,我講的幾種方法,只是我常會用到,在一些場合里,就是讓大家一起來聊一聊,希望能對所有想了解的人一些啟發。 |
|
---|---|---|
|
ymr78419972
宿命的輪回注定了要讓我們去追逐那些難以企及卻又十分向往的美麗
級別: 工控俠客
![]() |
那不是每一次急停必需是拍下的,不然NO很難串在有些回路里。還是說你只是進PLC,所以你覺得用NO方便。如果要打拍,旋轉起來,可起不到急停的作用。如果單純的進PLC,可以做成NO進,內部用NC。不過說真話,我一般急停都是把信號轉成雙的,分給PLC與控制回路的供電。 |
|
---|---|---|
|