其實,PLC用在設備中,有很多動作都是一步一步來的,用步進控制也很多,但是我們對其控制程序寫入又能知道多少。以下以FX-2N為例
一、最簡單的是單流程控制,一步一個動作,不用考濾太多,都是先置位步,然后步開始,控制輸出,條件轉移,下一步。
二、選擇性分支:先進行驅動處理,然后設置轉移條件,轉移結果,編程時要由左到右逐個編程。
三、選擇分支匯合:先進行匯合前狀態(tài)的輸出處理,全部分支都編程完,然后朝匯合狀態(tài)轉移,此后由左至右進行匯合轉移。
四、并行分支:先進行驅動處理,完成后才進行轉移處理,轉移的處理要從左到右依次進行。
五、并行匯合:匯合前先對各狀態(tài)的輸出處理分別編程,然后從左到右進行匯合處理。
六、程序的跳轉:狀態(tài)跳轉或返回時,要用OUT指令來代替SET指令。
七、程序結束:在程序結束時一定要用RET指令,不然會出錯。
八、限制:每一分支電路數總和不能大于16個(整個程序),并且在每一分支點的分支數不能大于8個(其中的一個分支)。