使用手冊說為確保安全請安裝電磁接觸器,但又說不要用接觸器來啟動或停止變頻器,到底這個接觸器接上去有什么用?
[attachment=127900]
niningtt
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1230 個
工控威望: 3550 點
下載積分: 858 分
在線時間: 459(小時)
注冊時間: 2010-08-24
最后登錄: 2024-11-16
查看niningtt的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-12-11 14:02
我說說的的用法吧,像機臺,機器之類的需要立即停止電機動力輸出的,或者不立即停止設備比對設備或人身有傷害的,也就是急停的,用接觸器。
一般風機,水泵之類的就不加了,