drw_08
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 111 個
工控威望: 237 點
下載積分: 838 分
在線時間: 51(小時)
注冊時間: 2010-09-01
最后登錄: 2016-04-03
查看drw_08的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-10-31 09:06
使用手冊說為確保安全請安裝電磁接觸器,但又說不要用接觸器來啟動或停止變頻器,到底這個接觸器接上去有什么用?
[attachment=127900]
ymr78419972
宿命的輪回注定了要讓我們去追逐那些難以企及卻又十分向往的美麗
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 587 個
工控威望: 2719 點
下載積分: 16620 分
在線時間: 270(小時)
注冊時間: 2009-05-10
最后登錄: 2024-11-16
查看ymr78419972的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-12-12 15:30
增加接觸器,只是為了給變頻器添加一個切斷裝置,比如急停了,或者變頻器故障了,通過故障或者其它需要來切斷變頻器的供電,增加安全性。不是用來控制負載起停的。起停是用端子控制的,他只是接在供電端。不是接在控制端,所以本身是不能用來控制起停的。如果是把運轉端子斷接,用供電來控制起停,三兩下就被玩掛了。如果我說的,你不明白,那我還是建議你買一本變頻控制的書,略作了解了。
山河今仍在,壯志在何方?