樓主  發表于: 2014-11-02 23:27
請高手給我一段三菱QPLC使用CCLINK與機器人(遠程設備站)通信控制機器人執行幾個簡單命令(如機器人PLAY,機器人伺服ON/OFF,機器人側異常報警)的PLC程序,我不理解PLC的(RX和RY)CCLINK分配表和機器人的I/O定義該如何匹配。
wangwei
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 464 個
工控威望: 457 點
下載積分: 2666 分
在線時間: 159(小時)
注冊時間: 2008-01-01
最后登錄: 2024-10-14
查看wangwei的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-11-08 22:05
安川?不是NACHI機器人嗎?
只有一個這是占用多少站吧
然后具體每個點的定義跟你們需要,協商唄,你需要的他OUTPUT,他需要的你輸出會在他的INPUT里
機器人那邊也可以設定的
你怎么想的那么復雜。。!
wangwei
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 464 個
工控威望: 457 點
下載積分: 2666 分
在線時間: 159(小時)
注冊時間: 2008-01-01
最后登錄: 2024-10-14
查看wangwei的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-11-08 22:06
就遠程設備站,然后看他那邊的說明書,占多少站,你在CCLINK里設置

它輸出的第一個對應你的第一個輸入