各位老師們,我現在有臺電機用變頻器帶動的,我需要在觸摸屏上顯示電動機運行時的實際轉速,我該怎么解決???求教!
工控無涯
和則共立,合則共利!
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 236 個
工控威望: 3094 點
下載積分: 9484 分
在線時間: 894(小時)
注冊時間: 2014-03-06
最后登錄: 2024-11-07
查看工控無涯的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-11-04 12:36
PLC與變頻器通信讀取輸出頻率,然后算出來,怎么算可以舉個例子給你參考:假如電機在50HZ頻率額定轉速為2000轉/分,那每輸出一頻率就:2000/50=40轉。然后在PLC里把讀出來的頻率乘以40就行了,如果帶減速器那就還要除以減速比,,,, 夠詳細了吧