我用一臺FX3UPLC與兩臺觸摸屏通訊?一臺是三菱GT2000的屏,另一臺是威綸TK6070IP。我在PLC上多加了一個232的通訊口。怎么和威綸的通訊不上·請問要怎么設置?謝謝
iujfang
怪人
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 408 個
工控威望: 531 點
下載積分: 1387 分
在線時間: 201(小時)
注冊時間: 2010-05-21
最后登錄: 2024-09-13
查看iujfang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-11-04 16:25
plc 參數設置中   勾選通道1    專用通信協議    等  參數要與觸摸屏一致。觸摸屏采用com1   選FX232/485  
iujfang
怪人
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 408 個
工控威望: 531 點
下載積分: 1387 分
在線時間: 201(小時)
注冊時間: 2010-05-21
最后登錄: 2024-09-13
查看iujfang的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-11-07 09:03
參數設置正確很容易通訊的