我用一臺FX3UPLC與兩臺觸摸屏通訊?一臺是三菱GT2000的屏,另一臺是威綸TK6070IP。我在PLC上多加了一個232的通訊口。怎么和威綸的通訊不上·請問要怎么設置?謝謝
qiaoziqiang
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 91 個
工控威望: 220 點
下載積分: 458 分
在線時間: 138(小時)
注冊時間: 2014-10-09
最后登錄: 2024-03-14
查看qiaoziqiang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-11-06 18:58
引用
引用第2樓iujfang于2014-11-04 16:25發表的  :
plc 參數設置中   勾選通道1    專用通信協議    等  參數要與觸摸屏一致。觸摸屏采用com1   選FX232/485  
我是多加的一個232通訊板的!與威綸屏通訊