樓主  發表于: 2014-11-04 19:12
開關電源與PLC上均有-24V(V-,COM)和24V(V+),為了省事,故有時會將開關電源與PLC的公共端連接起來,統一用開關電源的V+、V-來表示,那么問題就來了。
以FX1S-30MR為例
我將開關電源的V-與plc公共端的com連接,這時一個按鈕的一端接x0另一端接V-,那么這個按鈕是有效的,經萬用表檢測為24V導通;
我將開關電源的V+與plc公共端的com連接,這時一個按鈕的一端接x0另一端接V+,那么這個按鈕也是有效的,經萬用表檢測為24V導通;
我將開關電源的V+與plc公共端的com連接,這時一個按鈕的一端接x0另一端接V-,那么這個按鈕也是有效的,經萬用表檢測為48V導通;
提問:1.上述的三種情況是不是在接線時均可,會不會影響PLC的使用壽命,是不是只要plc上的指示燈亮即可?
2.FX3U的公共端為S/S,當公共端與V-連接時,按鈕的另一端就要連接V+才能導通;當公共端連接V+時,按鈕的另一端就要連接V-才能導通,是這樣嗎?
3.若電路中不用開關電源而是用plc的24V與COM來代替V+和V-可以嗎,這樣plc的負載會不會太大?
以上都是我看過使用手冊后有疑問的地方,還望前輩們指點
hsqknx
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 430 個
工控威望: 2445 點
下載積分: 503 分
在線時間: 733(小時)
注冊時間: 2011-06-13
最后登錄: 2025-01-16
查看hsqknx的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-11-04 21:47
FX的輸入端是共內部正的,本來就不要接,外部電源的負和內部電源的負共起只是為了好走線,輸入端那個COM的實際就是內部電源的負,應該有三個吧,是相通的,