夜雨無聲
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 76 個
工控威望: 232 點
下載積分: 1766 分
在線時間: 55(小時)
注冊時間: 2012-03-06
最后登錄: 2017-04-26
查看夜雨無聲的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-11-07 10:11
一個配電柜,里面就接有PLC模塊,變壓器,和直流電源。。。。主空開下來就在變壓器和直流電源上了,然后用鉗流表測主控開下的電流沒有任何顯示。。和解呢?
龍云浪?
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 401 個
工控威望: 3282 點
下載積分: 7654 分
在線時間: 417(小時)
注冊時間: 2013-01-18
最后登錄: 2024-12-23
查看龍云浪子?主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-11-07 10:23
變壓器和直流電源的靜態電流很小。如果你用分辨率低的鉗形表高檔位去測,結果就會像你說的這樣,尤其是市面上幾十塊錢一個的低端表。
如果你執意要做,不妨多繞幾圈試試。