PLC給伺服發(fā)5段脈沖,5段脈沖之間不能停頓,并且有加減速時間。如圖。要用哪個指令。

PLSY指令沒有加減速時間。
PLSR指令不是連續(xù)的,5段我用5條PLSR,但段與段會停頓。
gdj-gdj
每天進步一點點!
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 398 個
工控威望: 7067 點
下載積分: 130273 分
在線時間: 1481(小時)
注冊時間: 2013-10-12
最后登錄: 2024-12-20
查看gdj-gdj的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2014-11-07 13:21
三菱FX系列可以用可變速運行(可變速脈沖輸出)- PLSV指令