wangsai0501
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 380 個
工控威望: 530 點
下載積分: 1508 分
在線時間: 288(小時)
注冊時間: 2010-04-12
最后登錄: 2024-10-31
查看wangsai0501的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-11-08 16:36
FX3U   PLC   LDP    X1     OUT     Y0 的程序
在電腦上模擬X1接通一下Y0可以觸發,下載到PLC里面反復試驗Y0有時輸出有時不輸出,觸摸屏報警有顯示故障報警,
各位覺得問題出在哪里呢?
[ 此帖被wangsai0501在2014-11-08 17:26重新編輯 ]
liaohianbin
成功=目標+堅持
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 193 個
工控威望: 295 點
下載積分: 2470 分
在線時間: 130(小時)
注冊時間: 2014-08-29
最后登錄: 2024-11-14
查看liaohianbin的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-11-09 21:53
從圖上看,用上升沿來觸發一個線圈,只接通一下,掃描周期快的,基本看不到有反應,改成SET來置位線圈才會一直有輸出的