yushli2002
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 291 個
工控威望: 433 點
下載積分: 23062 分
在線時間: 453(小時)
注冊時間: 2010-09-06
最后登錄: 2024-12-23
查看yushli2002的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-11-10 15:46
三菱變頻器5.5KW帶個壓平機以前送料速度每分鐘50M,現在要改每分鐘75M。不改機械方面只換電機和變頻器可以嗎?
zhanghao6789
一路上有你
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 518 個
工控威望: 10047 點
下載積分: 27865 分
在線時間: 898(小時)
注冊時間: 2014-03-08
最后登錄: 2024-10-17
查看zhanghao6789的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-11-10 21:16
應該從后往前推算,先確定需要多大的扭矩,機械部分不變是否能承受,最后推算出變頻器的容量,至于調速不是問題。