三菱變頻器5.5KW帶個壓平機以前送料速度每分鐘50M,現在要改每分鐘75M。不改機械方面只換電機和變頻器可以嗎?
李志華
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 328 個
工控威望: 1556 點
下載積分: 2531 分
在線時間: 158(小時)
注冊時間: 2014-08-22
最后登錄: 2022-01-12
查看李志華的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-11-10 20:55
調高輸出頻率,觀察電機是否過熱,如果溫升不高就不用換電機與變頻器。