fuing9
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 46 個
工控威望: 145 點
下載積分: 4151 分
在線時間: 53(小時)
注冊時間: 2014-08-02
最后登錄: 2022-05-18
查看fuing9的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-11-15 08:43
某個小型干燥房15路AI PT100輸入,4路AO。做個變頻PID溫控閉環帶報表保存;
方案1:
用CPU226+4*EM231RTD 4路+1* EM232 AI1/AQ4+MP277 8‘ touch。
有前輩做過運行正常的嗎,CPU226 能帶多少個模擬量模塊(按4路每塊算)?
采集這么多信號相互干擾會不會大?
226的運算能力能達到不?
(相當好做的說,那個穩定性………………?)

方案2:
CPU226+1* EM232 AI1/AQ4+RS485 溫控表+MP277  8’touch
(通訊不好做的說…………)
方案3:
CPU315 2DP+MP277 8‘touch
(好做的說……………………)
哪種方案最穩定?
前輩的來……………………
jesselai
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 223 個
工控威望: 403 點
下載積分: 5970 分
在線時間: 81(小時)
注冊時間: 2008-12-05
最后登錄: 2016-07-13
查看jesselai的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-11-15 10:00
226+合信的8路溫控模塊+4路A0+屏,合信的溫控模塊自帶PID控制庫,直接輸出給到AO ,方便快捷,沒什么干擾的