向北航行
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 5 個
工控威望: 98 點
下載積分: 669 分
在線時間: 3(小時)
注冊時間: 2014-11-09
最后登錄: 2014-11-29
查看向北航行的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-11-18 14:06
如圖片,一個24V經過轉換開關接通一個電磁閥,我只畫出來一部分電路;
現在我司的老電工和電氣工程師測量出來的電壓如下:
1.AB之間斷開時,測量AB之間的電壓時15.3V, B對GND的電壓時9.1V;A對GND是24V;
大家說說這正常嗎?
2.電磁閥的內阻一般有多大? 我們是很小的一個電磁閥; 切換開關斷開時,我測量AB的電壓應該是24V才對,但是老電工說不是;
3.我認為問題是AB之間的切換開關雖然斷開,但是AB之間的絕緣電阻不夠大,導致在斷開時24V流進A,B,電磁閥,GND; 這個時候拿萬用表去量B端電壓有9V; 問題的根源在于切換開關絕緣電阻不夠大;
4.但是老電工和電氣工程師不同意我的上述觀點,大家看看是不是我說的對面?他們認為是線路問題,查了一個下午也沒個結果
tsshn2010
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 26 個
工控威望: 146 點
下載積分: 464 分
在線時間: 61(小時)
注冊時間: 2014-03-21
最后登錄: 2022-01-09
查看tsshn2010的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-11-18 15:53
個人見解,錯了請更正,根據你的描述,開關斷開時,測A-B,B-GND間電壓分別15.3V,9.1V,說明這兩端有了電壓降,加起來剛好約等于24V,有壓降,說明有電阻,組成了回路,B-GND間壓降剛好為電磁線圈電阻引起,而A-B之間既然有了壓降,說明有了電流流過,只能說明絕緣不好,如果開關絕緣性好的話,B點點位應為0V,無法組成回路,最簡單的辦法吧接在開關兩頭的端子取下來,直接測A-B間電壓,看是否為24V