繼電器是松下的,其線圈電壓為5V,有一常開觸點,觸點最大負載能力為250V   5A
我用繼電器的常開觸點接了一個220V  8W的LED節能燈,繼電器得電時,常開觸點接通,LED節能燈亮;繼電器失電時,常開觸點斷開,LED節能燈滅。
開始操作的幾次還能正常通斷,可后來當繼電器失電時,LED節能燈一直亮,其常開觸點不再斷開(斷電后用萬用表測量的),換了幾個繼電器都出現這樣的狀況。
用手彈幾下,又正常了,再用又出現上述問題。

懷疑是觸點粘住了,拆了一個繼電器(小的繼電器,焊在板子上面的),看其觸點表面好好的。個人感覺松下的繼電器質量應該還可以,真搞不懂怎么回事?
zrsheng
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 278 個
工控威望: 435 點
下載積分: 11361 分
在線時間: 1021(小時)
注冊時間: 2009-08-12
最后登錄: 2019-09-14
查看zrsheng的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-11-20 19:53
繼電器是機械式的,還是固態繼電器,如果是固態繼電器負載接交流電的話就會出現這種情況。
zrsheng
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 278 個
工控威望: 435 點
下載積分: 11361 分
在線時間: 1021(小時)
注冊時間: 2009-08-12
最后登錄: 2019-09-14
查看zrsheng的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-11-20 20:27
引用
引用第7樓yan2002于2014-11-20 20:05發表的  :
六樓:能聽到觸點的吸合聲,當然是機械式的了。
松下的小繼電器應該不會出現這樣的現象,有不是很大的負載,這個可能這繼電器線圈的剩磁有一定的關系,如果線圈時直流的,不妨在線圈上反并聯一個二極管看,交流的,線圈上并聯一個阻容元件看看,應該就不會有這樣的現象了。