keven1
keven1
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 145 個
工控威望: 284 點
下載積分: 1033 分
在線時間: 333(小時)
注冊時間: 2013-06-23
最后登錄: 2023-10-03
查看keven1的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-11-20 09:51
  [attachment=128849]  

使用FX3U,光纖放大器Keyence FS-V11(延時OFF,光源FINE,官方標注響應時間250us),光纖線Riko FT-420

現場情況 AB兩點間的距離為67mm,用來簡單檢測產品是否過短,皮帶方向是B(X3)->AX10),速度0.884mm/ms,


問題出現,PLC只能檢測到長度為56mm以下的產品為不合格,56mm以上仍為合格,由于程序掃描時間為5.5ms,為避免誤差,采用輸入中斷,中斷程序有用REF。另外程序輸入刷新設置為K0


[attachment=128848]
后來編寫一段程序用來測試,如圖,長度不合格產品,發現I301中斷中判斷為合格,但在主程序中第21步判斷為不合格(正常)。程序掃描時間為0.4ms。



請教各位,造成此種情況的原因,光纖放大器或光纖線有延時?還是其他原因,求助高手!謝謝!

注:PLC FX-3U是正規代理商購入,光纖放大器FS-V11,采購價在250元,光纖線40元,不能確定是否為正品。


光纖放大器ON OFF正常,光感測試正常!沒有問題! 
[ 此帖被keven1在2014-11-20 10:49重新編輯 ]
kyy80
態度決定一切``````
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1226 個
工控威望: 3496 點
下載積分: 4402 分
在線時間: 1977(小時)
注冊時間: 2008-02-17
最后登錄: 2024-11-09
查看kyy80的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-11-20 18:33
傳送的速度確定了就可以知道長度了.....裝一個光纖傳感器應該就行....接通中斷和斷開中斷.....見過鬼佬的設備就是這個樣....精度0.1MM..
kyy80
態度決定一切``````
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1226 個
工控威望: 3496 點
下載積分: 4402 分
在線時間: 1977(小時)
注冊時間: 2008-02-17
最后登錄: 2024-11-09
查看kyy80的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-11-21 11:13
引用
引用第5樓keven1于2014-11-21 08:02發表的  :
皮帶是用普通電機驅動的,不是伺服,速度不一定恒速!

方不方便在傳送帶裝編碼器,,,,,,如果允許就可以解決問題了....