keven1
keven1
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 145 個
工控威望: 284 點
下載積分: 1033 分
在線時間: 333(小時)
注冊時間: 2013-06-23
最后登錄: 2023-10-03
查看keven1的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-11-20 09:51
  [attachment=128849]  

使用FX3U,光纖放大器Keyence FS-V11(延時OFF,光源FINE,官方標注響應時間250us),光纖線Riko FT-420

現場情況 AB兩點間的距離為67mm,用來簡單檢測產品是否過短,皮帶方向是B(X3)->AX10),速度0.884mm/ms


問題出現,PLC只能檢測到長度為56mm以下的產品為不合格,56mm以上仍為合格,由于程序掃描時間為5.5ms,為避免誤差,采用輸入中斷,中斷程序有用REF。另外程序輸入刷新設置為K0。


[attachment=128848]
后來編寫一段程序用來測試,如圖,長度不合格產品,發現I301中斷中判斷為合格,但在主程序中第21步判斷為不合格(正常)。程序掃描時間為0.4ms



請教各位,造成此種情況的原因,光纖放大器或光纖線有延時?還是其他原因,求助高手!謝謝!

注:PLC FX-3U是正規代理商購入,光纖放大器FS-V11,采購價在250元,光纖線40元,不能確定是否為正品。


光纖放大器ON OFF正常,光感測試正常!沒有問題! 
[ 此帖被keven1在2014-11-20 10:49重新編輯 ]
gc007008
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 195 個
工控威望: 339 點
下載積分: 2284 分
在線時間: 192(小時)
注冊時間: 2013-07-11
最后登錄: 2017-04-01
查看gc007008的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-11-21 08:19
光纖頭換M3的,或者加聚光鏡,減小檢測光點,光纖盡量不要折,A點和B點接X0 和X1試試,
gc007008
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 195 個
工控威望: 339 點
下載積分: 2284 分
在線時間: 192(小時)
注冊時間: 2013-07-11
最后登錄: 2017-04-01
查看gc007008的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-11-21 10:39
引用
引用第8樓keven1于2014-11-21 10:27發表的  :
放大器延時已經關閉!
剛才又測試了一下,延時在15ms左右!且不穩定!

我的建議是減小你的檢測誤差,你這種情況不單單是光纖放大器延時造成的,也有可能是好幾方面造成的累計誤差,這種設計先天不足,要檢測很準確可能比較難