溫控器+固態繼電器是怎么控制電熱管的溫度的,以下2種哪種是對的??

1、溫控器輸出直流電壓到固態繼電器,通過這個電壓大小,調整固態繼電器輸出端的電壓,從而控制電熱管的發熱功率

2、溫控器輸出直流電壓信號到固態繼電器,有直流電壓后固態繼電器輸出端通路,電熱管工作。沒有電壓就斷開輸出端,電熱管斷電不工作,只控制電熱管的通斷

wangcheng18
承接各種非標電氣系統設計,安裝,編程,調試,歡迎新老朋友光臨
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 222 個
工控威望: 336 點
下載積分: 26169 分
在線時間: 135(小時)
注冊時間: 2014-08-11
最后登錄: 2024-09-15
查看wangcheng18的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-11-22 08:49
如題、第二種是對的!溫度控制器有輸出固定直流電壓信號的,連接SSR如答案2。還有輸出可變直流電壓或直流電流信號的,連接SCR如答案1。