建控電
野蠻其體魄、文明其精神!
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 555 個
工控威望: 1592 點
下載積分: 3460 分
在線時間: 393(小時)
注冊時間: 2013-12-16
最后登錄: 2024-07-05
查看建控電的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-11-24 08:21
我公司的設備,干擾嚴重,一開機軸就亂跑,軸不亂跑,定位也會有誤差。一百臺差不多會有那么五六臺出出這種情況,

后來我們把私服I/O線的,末端屏蔽網接地了,接頭端的屏蔽網跟接頭外殼焊接(安川),如果是松下的伺服我們就把末端屏蔽網接地了,接頭端的屏蔽網跟接頭外殼焊接再跟13針腳短接。

最后把所有的0V也接地了。

就這樣各種嘗試 發現這樣干擾減少了,有的幾乎沒有干擾了。

請問各位這樣是否合理?大家又是怎么接的呢?



因為我們一年能出上千臺設備,總會有一些上面有問題。求支援~~~謝謝~~

靜芳
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 947 個
工控威望: 3026 點
下載積分: 3279 分
在線時間: 203(小時)
注冊時間: 2010-02-05
最后登錄: 2024-09-18
查看靜芳的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-11-24 08:44
用雙絞屏蔽線,單端接地。0V接地。主要還是排布要合理。