   請問大家有40臺冰箱同時進行長時間運行測試,額定電壓220V,功率200瓦,采用3相4線供電,請問正常情況下每相電線采用多少平方的線就可以滿足要求?如果考慮到停電后突然來電,全部同時啟動,這個時候每相線最小要多少平方才能滿足使用要求?
niningtt
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1230 個
工控威望: 3550 點
下載積分: 858 分
在線時間: 459(小時)
注冊時間: 2010-08-24
最后登錄: 2024-11-16
查看niningtt的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-11-26 20:47
200W沒條線路13,2.6KW,200瓦的效率比較低,考慮到效率電流會在20A這樣,放量20% 24A,啟動電流瞬間不需要特殊考慮。因為這個本身就是整體考慮.所以6平方。