yuanbl09
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 14 個
工控威望: 139 點
下載積分: 467 分
在線時間: 31(小時)
注冊時間: 2012-12-04
最后登錄: 2018-05-03
查看yuanbl09的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-11-26 02:11
   請問大家有40臺冰箱同時進行長時間運行測試,額定電壓220V,功率200瓦,采用3相4線供電,請問正常情況下每相電線采用多少平方的線就可以滿足要求?如果考慮到停電后突然來電,全部同時啟動,這個時候每相線最小要多少平方才能滿足使用要求?
hnyyhym
級別: 家園?

精華主題: 0
發帖數量: 526 個
工控威望: 678 點
下載積分: 691 分
在線時間: 2409(小時)
注冊時間: 2010-11-20
最后登錄: 2025-04-05
查看hnyyhym的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-11-26 15:30
2.5平方就夠了,國標銅芯線。
hnyyhym
級別: 家園常客

精華主題: 0
發帖數量: 526 個
工控威望: 678 點
下載積分: 691 分
在線時間: 2409(小時)
注冊時間: 2010-11-20
最后登錄: 2025-04-05
查看hnyyhym的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-11-26 21:01
看到這樣多人支持2樓,真是好笑,還擺出公式,啥一平方8A,100A就16平方的線,是體育老師教的吧,啟動就一瞬間的事,你以為是長期工作電流呀,要你這樣算,接個28kw電機豈不是要185平方的線。如果哪個工廠老板請你去搞安裝,他線都會買不起。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(ccy5156) 熱心助人!
    hnyyhym
    級別: 家園常客

    精華主題: 0
    發帖數量: 526 個
    工控威望: 678 點
    下載積分: 691 分
    在線時間: 2409(小時)
    注冊時間: 2010-11-20
    最后登錄: 2025-04-05
    查看hnyyhym的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2014-12-09 09:34
    引用
    引用第28樓理論初學者于2014-12-09 08:59發表的  :

    1平方是6A,啟動電流7~8倍是大了點;但起動的話電流最少要算1.25倍的線徑你這不知道?

    看你說話就知道你是個讀死書,只知道照本宣科,依葫蘆畫瓢的人。你知道2.5平方的國標單芯銅線可以過多大電流嗎,我也不想再來回復了,這里南郭先生多。建議回答問題時先多看看書。