   請問大家有40臺冰箱同時進行長時間運行測試,額定電壓220V,功率200瓦,采用3相4線供電,請問正常情況下每相電線采用多少平方的線就可以滿足要求?如果考慮到停電后突然來電,全部同時啟動,這個時候每相線最小要多少平方才能滿足使用要求?
彩色五環
水滴石穿
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 100 個
工控威望: 246 點
下載積分: 716 分
在線時間: 90(小時)
注冊時間: 2013-12-10
最后登錄: 2023-11-01
查看彩色五環的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-12-09 00:08
2L的算法是錯誤的,沒有那一個老電工師傅這樣做的,不應該去計算啟動電流,15L的算法還可行,最主要的是要做到三相平衡,
不然的話中性線的電流會很大的。通常實際中用6平方的線就足夠了, 不論多遠都行,100米也行。。。還不清楚的,就去翻翻電工手冊吧